由公式Q=K.F.△tm 得出,F(xiàn)= Q /K .Δtm Q——熱流量(W)
△ tm——對數平均溫差(℃)
F——傳熱面積(m*m)
板片型式或波紋式應根據換熱場合的實際需要而定。對流量大允許壓降小的情況,應選用阻力小的板型,反之選用阻力大的板型。
根據流體壓力和溫度的情況,確定選擇可拆卸式,還是釬焊式。確定板型時不宜選擇單板面積太小的板片,以免板片數量過多,板間流速偏小,傳熱系數過低,對較大的換熱器更應注意這個問題。
計算方法及公式
(1) 求熱負荷Q
Q=G.ρ.CP.Δt
(2) 求冷熱流體進出口溫度
t2=t1+ Q /G .ρ .CP
(3) 冷熱流體流量
G= Q / ρ .CP .(t2-t1)
(4) 求平均溫度差Δtm
Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
(5) 選擇板型
若所有的板型選擇完,則進行結果分析。
(6) 由K值范圍,計算板片數范圍Nmin,Nmax
Nmin = Q / Kmax .Δtm .F P .β
Nmax = Q / Kmin .Δtm .F P .β
關于傳熱系數和壓降的計算,由各個廠家產品的性能曲線計算得到。性能曲線(準則關聯式)一般來自于產品的性能測試。對于缺少性能測試的板型,也可通過參考尺寸法,根據板型的特性幾何尺寸獲得板型的準則關聯式,國際上的一些通用軟件均采用這種方法。